發布日期:2017-06-29 14:19
鍋爐除塵器骨架緊張生產中
福建福州鍋爐布袋除塵器發貨
旁通設置
在鍋爐正常運行期間可能出現異常情況。會損壞除塵布袋的異常情況之一是高溫。當進入除塵器的煙氣溫度達到175℃時即發出高溫警報,達到190℃時發出甚高溫警報,達到205℃時發出特高溫警報。如果溫度超過205℃多于15s,旁通即自動打開;如果溫度保持200℃多于30分鐘,則操作者應打開旁通,以防損壞濾袋。
系統監測
袋式除塵器的運行情況由許多監測出的信號來表示。進氣和排氣溫度各用3臺熱電偶來監測。除塵器的總壓降由兩個壓力傳感器監測,每個分室的壓力降由1個壓力傳感器監測。這些信號都輸人DCS。它們與排放物的信號一起確定除塵器的性能。
袋式除塵器的壓力降是整個除塵器性能的O佳標志,而各個分室的壓力降則是分室中除塵濾袋情況的O佳標志。壓力降的突然升高或降低可能意味著濾袋堵塞、濾袋上有孔造成泄漏、閥門不起作用、清灰系統有故障或是灰斗存灰過多,當出現這種情況時需要立即將該分室隔離,解決問題,以防濾袋損壞。各個分室的壓力降和整個除塵器的壓力降由DCS監管。當整個除塵器的壓力降達到1750Pa時發出阻力高的警報,達到2250Pa時發出阻力甚高的警報。單個分室的信號不啟動警報。