發布日期:2016-10-02 08:05
高原地區除塵器使用時風量過小,不能有效控制塵源的問題鮮有發生,除塵器引風機的選型要根據系統風量和系統阻力互相匹配,嚴格按照引風機標準參數,不管是平原還是高原,選擇鼓、引風機都是不會有問題的。但是,當按平原地區(海拔高度低于200米)設計的除塵器用于高原地區,進行簡單的鼓、引風機修正時,往往容易出問題。下面就除塵器鼓、引風機的高原修正簡要作以說明。
(1)除塵器風機的流量修正
按平原地區設計的除塵器用于高原地區時,由于大氣壓力降低,空氣變得稀薄,所以要保證除塵系統有足夠的引風量將粉塵或煙氣控制住,就需要適當增大除塵風量,根據理想氣體狀態方程,風機的計算流量需要用系數修正一次。
(2)除塵器風機的壓頭修正
按平原地區設計的除塵器,除塵管道系統的全壓降,利用基于標準狀態下干空氣繪制的線算圖計算完畢后,不需要進行大氣壓力修正,當除塵器用于高原地區時,必需進行大氣壓力修正,除塵管道系統的全壓降需要用系數修正。
在選擇鼓、引風機時,由于風機用于高原地區,流量不發生改變,而壓頭卻是降低的特性,要求我們選用更高壓頭的風機,所以經過系數修正的除塵管道系統的全壓降還需要用系數再修正一次。
四、關于高原地區除塵器風機選型中容易產生誤區的地方
因為通常情況下,空氣乃至煙氣的密度隨著海拔高度、溫度、空氣濕度因素的變化而變化,標態下立方,一般為0攝氏度,1個標準大氣壓下,0海拔的狀態立方,在我國風機、壓縮機選型中通常以20攝氏度,1個標準大氣壓下,0海拔的狀態立方進行選型。但想通過空氣或煙氣密度比值進行選型時誤差較大,并不準確,還應考慮不同地區海拔、溫度因素。 其次,有的除塵器廠家提供的煙氣阻力計算書已考慮風量、風壓的儲備系數, 設計院設計時應注意,除設計院設計范圍內不要再重復儲備系數,否則將造成選型裕量過大,影響風機經濟運行。O后,對本地區是否屬于高原地區,要有準確認識。