發布日期:2016-10-10 15:52
檢修除塵器前期準備
1、進入除塵器內部前需進行受限空間登記,經過現場監護人確認后方可進入。
2、進入前檢查所攜帶物品,嚴禁與工作無關的雜物帶入電除塵器內部。
3、進入除塵器內部作業需兩人以上進行,外部設監護人。 內部作業照明要充足,照明等電源必須在外部設置漏電保護器,行燈電壓不得高于36 V。
4、進入本體工作人員應穿連身工作服,帶防塵口罩。
5、進入除塵器本體檢修前,必須停止鍋爐吸送風機運行,微開吸送風機出入口擋板
6、當本體內溫度降至40℃以下時,方可進入本體工作。如因工作需要,本體內溫度在40℃-50℃時,應根據自身身體情況輪流工作和休息。超過50℃時,嚴禁進入本體內工作。進入本體工作時,應由專人負責進出本體人員的管理登記工作,每次進出本體由本人簽名。
檢修除塵器時,很重要的一點是必須遵守工廠制訂的所有安全規則。對用于焚燒爐煙氣除塵的袋式除塵器還要注意一些特殊的不安全因素:
1.燙人的煙氣,袋式除塵器內的煙氣溫度相當高,而且氧含量不足,并含有對人體有害的成份;
2.燙人的灰塵,袋式除塵器內可能會有溫度相當高的灰堆積在濾袋、導流板和壁板上,如果人體接觸這些灰或者灰塊落在人身上就會造成嚴重的燙傷;
3.燙人的鋼材,鋼結構箱體和構件的溫度會和煙氣溫度一樣高,與之接觸會造成皮膚的燙傷。因此,如果由于維修等原因而需要進入除塵器內部時,必須采取以下安全措施:
1) 進入除塵器前應先手動清灰兩次,并提供足夠的時間讓卸灰系統清空灰斗,在清灰兩次和卸灰系統清空灰斗前,絕對不要進入灰斗,而且進入前須檢查卸灰系統是否已經關閉并鎖定了;
2) 準備進入除塵器前,先打開上蓋和灰斗人孔門,用大約兩個小時時間散熱并用強制通風方式清除逗留的煙氣。應注意:打開人孔門的時候不要站在近處,因為會有熱煙氣沖出來。還要注意金屬表面會很燙,應戴好手套;
3) 只在非進入不可的情況下才能打開灰斗檢修門,更換濾袋則沒有必要進入灰斗。開啟灰斗檢修門前,須判斷門的另一面是否有積灰。方法是:
a.如果感覺灰斗檢修門沒有箱體那樣燙,那么就可能有積灰;
b.抽掉幾條除塵濾袋,吊個重物和燈下去用肉眼觀察。
4) 開啟檢修門時不要站在門的前方,當熱氣流沖出來時,操作者必須有逃離的道路。